出口压板和功能压板的区别?
锦绣山河
/
于 2013-3-15 14:22
/
1
/
1164
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
锦绣山河
积分
58
精华
0
学分
206
技术分
0
最后登录 2014-6-16
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程329
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-15 14:23
小鱼儿
积分
57
精华
0
学分
241
技术分
0
最后登录 2014-3-19
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
小鱼儿
八品司务
发表于 2013-3-15 14:23:18
|
只看该作者
出口压板直接接通的是跳闸线圈,功能压板直接接通的保护装置内部的24V电压。正常我们测量出口压板用一端接地一端接触压板的方法来测量,防止测量过程中引起的短路使跳闸线圈动作。在测量功能压板的时候由于是内部经隔离和整流后的24V直流电没不接地所必须直接测量压板上下口,电压24V是正常的。投入时要注意先投入功能压板检查保护装置正常后再投入出口压板(跳闸压板)防止误动现象。出口压板一般是上口为-110V下口为0V否则就要检查保护装置是否正常。