为何停运电压互感器时,要先停直流电源,后停交流电源,送电时相反?
花样年华
/
于 2013-3-18 10:39
/
1
/
1295
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
花样年华
积分
50
精华
0
学分
202
技术分
0
最后登录 2014-6-5
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程329
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-18 10:40
穷书生
积分
52
精华
0
学分
226
技术分
0
最后登录 2014-6-13
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
穷书生
八品司务
发表于 2013-3-18 10:40:15
|
只看该作者
直流电源用来启动保护回路,交流电源给直流保护提供启动量。送直流电源而未送交流电源时,保护回路将判断为母线无压,保护误动作。故操作直流回路时应保证交流回路在正常送电状态。所以停运电压互感器时,要先停止直流电源,后停交流电源;给电压互感器送电时,要先送交流电源,后送直流电源。