登录
注册
登录
注册
学院
工具云
项目外包
技术会议
计算公式
资源
资讯
社区
文库
专题
项目
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
社区
›
研发信息&资源
›
研发应用
什么是零序电流一段、二段、三段?
流水落花
/
于 2013-3-21 13:53
/
1
/
7276
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
流水落花
积分
0
精华
0
学分
165
技术分
0
最后登录 2014-3-30
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程329
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-21 13:54
鼠标手
积分
0
精华
0
学分
202
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
鼠标手
新来的
发表于 2013-3-21 13:54:40
|
只看该作者
零序一段:①躲过下一段线路出口处单相或者两相接地短路时候出现的最大零序电流;②躲开断路器三相触头不同期合闸时候所出现的最大零序电流;两者比较取最大。零序二段:与下一段线路的一段配合,即是躲过下段线路的第一段保护范围末端接地短路时,通过本保护装置的最大零序电流。零序二段的灵敏系数要大于1.5,不满足的话要与下一段线路的二段配合,时限再抬高一个等级。 零序三段: ①与下一段线路的三段配合; ②躲开下一段线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流; 两者比较取最大。零序三段的灵敏系数要大于2(近后备);灵敏系数要大于1.5(远后备)。
举报
使用道具
照妖镜
回复
支持
反对
返回列表
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
高级模式
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
发表主题
热门导读
回复
点评
评分
分享
关注我们
快速回复
快速发帖
返回顶部
返回列表
360网站安全检测平台
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-21 13:54