压力变送器要怎么和西门子S7-200PLC连接,是不是一定要用模拟量模块。我要用压力控制离心式水泵,只有压力正确了才能启动水泵佛则要故障报警,不知道用什么作为输入信号。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-6 10:33

沙发
秦静静 新来的 发表于 2013-5-6 10:33:15 | 只看该作者
研发埠培训中心
1.根据你的描述情况,不一定非要采用模拟量模块。2.最经济的方法可采用合适量程的电接点压力表(震动大时可采用耐震的),带二个无源干触点,可作为上限报警和下限报警(上限和下*程可调),用于给PLC控制泵的起动、停止或报警。3.采用电子压力继电器,具有现场显示压力数值,同时带有上限报警和下限报警设置(上限和下*程可调),有的带一路4-20mA模拟量电流信号输出。压力变送器通常为4-20Am模拟量电流信号输出,4.当你使用模拟信号时,就一定要用模拟量功能的模块。