订货号尾为3BA00的新SITOP电源上都有两个拨动开关(A和B)。
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-6 10:38
秦静静
积分
0
精华
0
学分
165
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
秦静静
新来的
发表于 2013-5-6 10:38:51
|
只看该作者
每个SITOP电源的包装中都有“操作指南”,其中有关于A、B开关的功能说明。选择开关功能:A :决定是否使用负载分配功能。在电源并联使用时,将开关A拨到ON位置,这时参与并联的电源之间会自动分配负载电流;单独使用时,开关A应当为OFF 。B:决定电源输出过负载时的状态。如果外围电路发生短路或者过载,当开关B为OFF时,电源持续输出电流,大小为额定值的1.15倍;开关B为ON时,如果过载持续100ms以上,电源就关闭输出,这种状态在断电至少5s后再上电的情况下可以解除。2、注意,并联运行时,不论是解耦并联,还是直接并联的情况,必须将所有电源模块的A开关拨动到ON位置。