徐依淼 新来的 发表于 2013-5-7 10:39:44 | 只看该作者
研发埠培训中心
可能是如下原因:你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。可以用如下方法解决:1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)背景是:模拟量输入模块内部是不隔离的;共模电压不应大于 12V;对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。2)使用模拟量输入滤波器。