西门子PLC和西门子变频器放在一个电控柜中时,变频器该怎么接地?
秦静静
/
于 2013-5-8 13:29
/
1
/
1303
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
秦静静
积分
0
精华
0
学分
165
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-8 13:29
王萍
积分
0
精华
0
学分
202
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
王萍
新来的
发表于 2013-5-8 13:29:43
|
只看该作者
所有变频器安装在金属板上。所有柜子的金属板可靠连接,再接地。 变频器接地PE端子接金属板。 电机全部使用四芯线其中一根一端接电机外壳,一端接对应变频器的PE端。PLC底板和通讯口本身是连接的,沿通讯电缆单独敷设一根4平方RVV软线,作为接地线,一直到通讯电缆的尽头,通讯电缆的屏蔽层两端(包括中部几点)接到此线。该线只有一点接到地。 PLC传感器屏蔽层也必须远端接地。(如果中间不能连接,也应使单独用RVV线将两台设备连接)。 总的说,就是变频器系统需要独立连接所有外壳,然后接地。 PLC、通讯系统也是单独连接,然后接地。