“常用公式”在线计算,“设计手册”在线查询
在一个小型控制系统中,WINCC6.2做上位机,用CPU224XP的模拟量输入输出通过向导构建一个PID系统,PID参数中的比例系数KC需要设置为负值系统才能构成闭环负反馈。KC参数通过WINCC画面设置,现在的问题是WINCC 不能输入负值。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-8 13:39

沙发
王培培 新来的 发表于 2013-5-8 13:39:17 | 只看该作者
研发埠培训中心
输入S9.99等类似格式即可输入负值。S9.9不是说让你在输入输出域中输入,是让你在画面中右键输入输出域的属性,在数值设置时,十进制下设置为S9.9的形式,"S"表示负值的意思,你可以试一试