“常用公式”在线计算,“设计手册”在线查询
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-6 15:09

沙发
邓超群 八品司务 发表于 2013-6-6 15:09:03 | 只看该作者
研发埠培训中心
用户不能格式化MMC卡。只能是“复位”MMC卡,这会删除所有用户数据。按以下步骤进行:1. MMC卡插在CPU的插槽中。CPU要求整机复位(STOP LED灯慢闪烁)。2. 将模式转换开关扳到MRES位置,并在此位置保持(大约9秒)直到STOP LED灯持续亮。3. 在接下来的3秒钟内必须将转换开关松开回到STOP模式位置,并再次扳到MRES位置。STOP LED灯在删除过程中闪烁。如果MMC卡在以上描述的步骤完成后仍继续请求整机复位,则该卡有故障。注意事项:如果MMC卡包含的数据对CPU无效,就只可能对它进行复位。另外MMC卡只能由上述步骤初始化。警告:不要将MMC卡用于非SIMATIC产品并不要使用第三方设备格式化它。这可能覆写MMC卡的内部结构且无法恢复。这样会导致此MMC卡不能被SIMATIC CPU 识别/接受并无法再在SIMATIC设备中使用。