CPU 317-2 PN DP、CPU 315-2 PN DP (集成以太网接口) 和CP343-1分别从哪个库中选取通信FB?
李倩
/
于 2013-6-6 15:38
/
1
/
831
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
李倩
积分
50
精华
0
学分
202
技术分
0
最后登录 2014-6-5
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程292
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-6 15:44
单培娟
积分
48
精华
0
学分
211
技术分
0
最后登录 2014-4-28
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
单培娟
八品司务
发表于 2013-6-6 15:44:09
|
只看该作者
1. 通过CPU的集成IE接口通信:· CPU 317-2 PN/DP和CPU 315-2 PN/DP上用于S7通信的功能块由STEP 7 V5.3的标准库提供。· 从固件版本2.x.y(例如6ES7315-2AG10-...)起,来自标准库的S7的通信块USEND/URCV (FB8/FB9),BSEND/BRCV (FB12/FB13),GET/PUT (FB14/FB15)可在所有的SIMATIC S7-300 CPU上运行。通信功能块也适用于CP343-1。2. 通过CP343-1通信· 用于CP 343-1通信的功能块位于SIMATIC_NET_CP库中。· 从固件版本1.x.y(例如6ES7315-2AF03-...)起,来自SIMATIC_NET_CP的通信块USEND/URCV (FB8/FB9),BSEND/BRCV (FB12/FB13),GET/PUT (FB14/FB15)可在所有的SIMATIC S7-300 CPU上使用。这些块只适用于通过SIMATIC NET 工业以太网CP通信。[img][/img]