CPU 317T中,当轴超越硬件限位开关后,怎样才能使它恢复到工作范围内?
王鹏
/
于 2013-6-6 16:07
/
1
/
1039
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
王鹏
积分
91
精华
0
学分
198
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程292
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-6 16:13
陈荣莲
积分
55
精华
0
学分
311
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
陈荣莲
八品司务
发表于 2013-6-6 16:13:11
|
只看该作者
硬件限位开关被超越之后,相关的技术数据块中显示故障ErrorID 804B或8013,ErrorStatus.LimitSwitchActive” 则置位为TRUE。此种情况下,则按如下进行:· 调用MC_Reset 且Restart = FALSE,保留所有错误消息。· 将轴退离硬件限位开关位置;即使轴已经离开限位开关,所有错误信息仍将保留。· 重新调用MC_Reset 且Restart = FALSE,在技术数据块中错误信息被确认并且“ ErrorStatus.LimitSwitchActive”复位。