用了一台DVP-16EH主机,并扩展了一块DA模块,DA模块是另外供的电源,如果上电时DA模块比主机慢的话,最后主机不会运行,故障灯会亮?有什么好的解决办法避免这种情况吗?
苏晓晓
/
于 2013-6-7 17:07
/
1
/
511
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
苏晓晓
积分
0
精华
0
学分
115
技术分
0
最后登录 2014-4-9
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程292
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-7 17:13
王培培
积分
0
精华
0
学分
258
技术分
0
最后登录 2014-6-19
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
王培培
新来的
发表于 2013-6-7 17:13:15
|
只看该作者
最好先給扩展模块上电,如果先给主机上电,容易发生这种情况。原因就是上电的时间差比较大主机会认为模块有故障。