变频器和直流调速装置进线侧三相交流电抗器参数该怎么选择?
杨鹏飞
/
于 2013-6-14 13:10
/
1
/
906
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
杨鹏飞
积分
48
精华
0
学分
245
技术分
0
最后登录 2014-3-31
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程294
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-14 13:18
邓超群
积分
58
精华
0
学分
206
技术分
0
最后登录 2014-6-16
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
邓超群
八品司务
发表于 2013-6-14 13:18:04
|
只看该作者
变频器的进线和直流调速装置的进线加电抗器是一种规范的做法。不论多小的容量,都是推荐加的。 因为进线电抗器的作用是起到了电源与变频器(或直流调速装置)之间的“隔离”作用。就像接地、屏蔽的抗干扰工作一样,它是不可或缺的。没有这个电抗器,系统可能也可以工作,但是存在着安全隐患,特别是有可能对周边的设备产生干扰,影响电源环境。尤其是在那种多台变频器(或直流调速装置)存在的场合,如果不加电抗器,这些设备之间都会产生影响的。 进线电抗器不仅可以减小变频器、直流调速装置对电网的谐波电流污染,也减小了电压换向缺口。进线电抗器还能限制由于电源电位的突降,如由于补偿设备或接地故障,而产生的电流冲击。 关于进线电抗器的话题,曾经是技术论坛的热门问题,经过众位高手的反复强调,大家都已经明白了进线电抗器的重要性。不仅仅只是针对变频器,对于直流调速装置,进线电抗器也是必需的。 我们做工程的设计人员,千万不要抱着一时的侥幸心理,而省掉这个电抗器。在成本上,增加这个进线电抗器并不会花多少钱,但是对装置而言,却是增加了不少安全运行保险系数阿。其中有个压降的参数如2%或者4%,对应的有4.4V和8.8V,不知是什么意思—— 如果装置工作在只是电动状态,选取2%压降的进线电抗; 如果装置工作在电动和发电的状态,选取4%压降的进线电抗; 电抗器选择按照交流测实际使用的工作电流选择。 2%或者4%压降指的是进线电源的额定电压的%。