研发埠培训中心
(1)锅炉减负荷。首先将锅炉负荷减至25%~30%的额定负荷。(2)降温降压。注意降温降压的速度和维持过热汽温保持有50℃以上的过热度。(3)投入启动分离器。(4)汽轮机减负荷至空载,解列汽轮机。开启旁路维持锅炉运行。(5)继续减少燃料和给水。注意控制受热面壁温。(6)停炉灭火。注意在灭火前必须保持连续不断的给水。