“常用公式”在线计算,“设计手册”在线查询
1、要想在后处理中快速定位超温/过热器件,那么怎么在前处理中设置?2、建立密闭的风道的方法是:1)手动建模2)从cad等外部软件导入3)利用icepak的模型库导入,对么?3、求解过程中,收敛的判断依据是考虑:残差随着迭代次数增大而减小以及质量能量守恒么?4、mass flow through boundaries 和volume flow through boundaries 分别指什么,有什么区别啊?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-6-23 14:45

沙发
李梦 十品草民 发表于 2014-6-23 14:45:17 | 只看该作者
研发埠培训中心
1. 在工具栏中有一个power and temperature limites,可以对每一个器件设置最高许可温度。2. 这个问题太宽泛。你的流程是对的。一般来说还要设置进风口和出风口。默认的壁面都是绝热的,温度会一直走高的。不收敛。3. 5个基本方程的残差逐步变小,一般认为小雨0.001就是收敛了。最好监测几个点,看起温度,速度,压力等值是否还发生变化。4. 前者是质量流量,后者是体积流量。后者乘以密度就是前者。