王广基 认证专家 发表于 2013-4-2 19:31:00 | 只看该作者
研发埠培训中心
不收敛的原因有很多,首先,调小松弛因子(weighting factor)和控制器松弛因子(Controller Weighting factor),若在10000次迭代结束时仍不收敛,需作如下检查:(1)查看模型的流量、流速、压力、温度等结果,并找到有异常之处,检查异常元件的参数设置(虽然模型未收敛,但是可以查看到结果,但可靠性比较低);(2)若未发现异常,需全面检查所有输入参数;(3)若输入参数都没有问题,则需将模型分解成若干个局部模型,逐个排查问题出现在哪个支路上。只要模型有解,一般第三个方法即可解决问题。
板凳
吕璐 认证专家 发表于 2013-4-3 09:20:03 | 只看该作者
研发埠人才中心
首先,应该明确的是,判断收敛有几个方式:1)通过观察残差曲线,看是否达到收敛要求,例如对于默认的k~ε方程,能量方程小于1e-6且其他参数小于1e-3。或者说,残差曲线的波动重复性较好,都可以判断收敛。2)通过监视窗口,查看出口的速度平均值,压力平均值,速度离散系数等,如果曲线稳定、波动较小,也可认为收敛。3)通过Report中的fluxes观察进、出口的流量,如果差值很小,也可认为收敛。通过以上方法综合评价,判断收敛基本无压力