登录
注册
登录
注册
学院
工具云
项目外包
技术会议
计算公式
资源
资讯
社区
文库
专题
项目
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
社区
›
研发信息&资源
›
研发应用
电动机起动时闸刀开关的熔体熔断可能是什么原因造成的?怎么解决?
流水落花
/
于 2013-3-8 14:34
/
1
/
1042
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
流水落花
积分
0
精华
0
学分
165
技术分
0
最后登录 2014-3-30
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程258
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-8 14:35
锦绣山河
积分
58
精华
0
学分
206
技术分
0
最后登录 2014-6-16
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
锦绣山河
八品司务
发表于 2013-3-8 14:35:22
|
只看该作者
电动机起动时出现这种故障,其可能原因有:(1)电动机缺相起动;(2)起动控制开关至电动机之间的连接线已短路;(3)电动机功率过小或所拖动负载的机构卡住;(4)熔体截面选得太细或已受损;(5)电动机定子绕组接地或存在短路;(6)绕线转子电动机所接的起动电阻太小或已被短路。如果起动时电动机出现上述情况,则可分别采用下述方法处理:(1)仔细检查电源线、电动机引出线、熔断器、开关各触点,找出假接或断路故障后予以修复;(2)检查开关至电动机连接线的绝缘,找出短路点重新包扎以消除故障;(3)适当降低电动机所拖动的负载或排除所拖动负载机构的故障;(4)选择熔体应以能对短路和过载起动起保护作用为准,而不应要求熔体对电动机过载起保护作用;(5)对电动机定子绕组接地或短路故障,可用兆欧表、高压试验台或万用表、电桥表和短路侦察器等进行检测,找出故障的准确位置并予修复;(6)认真核对绕线转子电动机的起动电阻值,如其值过小则应增大电阻并消除短路。
举报
使用道具
照妖镜
回复
支持
反对
返回列表
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
高级模式
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
每日签到
发表主题
热门导读
回复
点评
评分
分享
关注我们
快速回复
快速发帖
返回顶部
返回列表
360网站安全检测平台
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-8 14:35