登录
注册
登录
注册
学院
工具云
项目外包
技术会议
计算公式
资源
资讯
社区
文库
专题
项目
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
社区
›
研发信息&资源
›
研发应用
西门子MM430变频器发生上电报警故障F0001是什么原因?
1TT内存
/
于 2013-3-15 09:09
/
1
/
1485
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
1TT内存
积分
0
精华
0
学分
165
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程258
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-15 09:10
秀才
积分
62
精华
0
学分
234
技术分
0
最后登录 2014-4-25
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
秀才
八品司务
发表于 2013-3-15 09:10:47
|
只看该作者
如果你的设备以前运行正常,只是最近才出的问题,那就证明F0001故障不是由参数设置等软件的原因造成,问题应该出在硬件上。检查电动机的动力电缆及电动机接地情况,看是否存在电缆破皮或接地不合适,变频器的输出电缆是否存在误接地,变频器控制板插针接触不良等现象。变频器报F0001是过流故障,可能原因是: 1)430功率必须与电机匹配; 2)430到现场电机的长度如果大于50米,需要加输出电抗器; 3)电机电缆和430内部不能有短路和接地故障:电机及其电缆用摇表测量其相间和对地绝缘,注意需先和430脱离,否则会击穿430输出高频大功率开关管IGBT;430可以用指针式万用表测量其输入和输出主回路的绝缘,大概在几兆欧,和430的功率有关,注意不能用摇表; 4)电机参数必须对应; 5)电机的冷却风机不能正常工作。
举报
使用道具
照妖镜
回复
支持
反对
返回列表
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
高级模式
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
发表主题
热门导读
回复
点评
评分
分享
关注我们
快速回复
快速发帖
返回顶部
返回列表
360网站安全检测平台
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-15 09:10