研发埠培训中心
西门子MM440变频器能够实现压力、流量等的PID闭环控制,恒压供水正是其中的一个典型应用。PID闭环控制的三个要素:给定、反馈和PID控制器,正确设置与这三个要素的相关参数就可实现PID闭环控制。 相关参数如下——1. P2200 PID 控制器使能2. P2253 PID 给定值3. P2264 PID 反馈值4.P2274 PID 微分时间设置(通常微分需要关闭)6. P2280 PID 比例增益系数7. P2285 PID 积分时间 PID 比例增益系数和PID积分时间应根据实际应用进行调整,不同的应用,P2274、P2800 、P2285 所设置的数值都不一样。实际应用中PID 给定值和PID 反馈值可由多种通道输入,以下例子给予说明:例子:模拟输入1 为PID 给定,模拟输入2 为PID 反馈调试步骤如下:1. 参照手册3-12,3-13 页进行快速调试2. P2200 = 1 PID 调节器使能3. P2253 = 755:0 模拟输入1 为PID 给定4. P2264 = 755:1 模拟输入2 为PID 反馈5. P2280 = 8    PID 比例增益系数(仅供参考)6. P2285 = 80   PID 积分时间(仅供参考) 7.P2274=0      PID微分环节关闭