研发埠培训中心
发电机停机状态下误合出口开关,定子线圈产生旋转磁场,转子本体、线圈、护环等部位产生感应电流,根据电动机原理可判定发电机转子会转动,升速时间及启动电流大小取决于转子回路电阻,最终速度取决于定子线圈磁级对数及转差率。对于3000转发电机来说理论速度为近3000转。但是:1、冷却系统如未投运,将烧坏线圈。2、因转子本体、护环、槽楔产生感应电流,局部电阻大的结合部位将烧坏。3、轴承油系统能否保障不滑环,不烧瓦。4、汽轮机无通风,可能造成中低压缸叶片过热甚至产生磨擦5、合闸瞬间发电机的启动电流可能达额定电流的数倍,巨大的电动力可能损坏内部绝缘。6、其它如机组检修将发生人身伤亡事故。