零序一段:①躲过下一段线路出口处单相或者两相接地短路时候出现的最大零序电流;②躲开断路器三相触头不同期合闸时候所出现的最大零序电流;两者比较取最大。零序二段:与下一段线路的一段配合,即是躲过下段线路的第一段保护范围末端接地短路时,通过本保护装置的最大零序电流。零序二段的灵敏系数要大于1.5,不满足的话要与下一段线路的二段配合,时限再抬高一个等级。 零序三段: ①与下一段线路的三段配合; ②躲开下一段线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流; 两者比较取最大。零序三段的灵敏系数要大于2(近后备);灵敏系数要大于1.5(远后备)。