如何用万用表简单判断旋转编码器好坏?
锦绣山河
/
于 2013-3-27 10:07
/
1
/
714
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
锦绣山河
积分
58
精华
0
学分
206
技术分
0
最后登录 2014-6-16
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程258
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-27 10:08
小鱼儿
积分
57
精华
0
学分
241
技术分
0
最后登录 2014-3-19
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
小鱼儿
八品司务
发表于 2013-3-27 10:08:25
|
只看该作者
首先要看编码器的供电多少伏,信号又是多少伏。用万用表测量的话就按照说的那样测量,A+对0,A-对0,B+对0,B-对0,所测的值和编码器参数值比较。不过用万用表最多测出电压,有可能你所测的电压还是虚电压,最好的就是用示波器进行测量。有时候你测的编码器电压虽然正常,但是却不能使用,经常频繁报故障。一般编码器报的故障都是设定转速与实际转速偏差过大,这样可以先检查编码器的屏蔽连接等等,防止电磁干扰,同时可以将偏差参数值适当调大看下情况。 用万用表不能精确检查编码器是否完全正常,万用表可以简单检测增量编码器的好坏: 给增量编码器通电,量测A/B/Z的输出电压,如都没有,电源部分损坏或主芯片损坏,如某相有,缓慢转动编码器的轴,A/B相应该是轮流电压高电平到电压低,1/2的几率,而Z是一圈有一次高电平,高电平的电压一般是输入电压的低2V或更高,如某相始终不出现高电平,或输出的电平很低,则该相损坏了。 如果这种方法检测是好的,那再看示波器,一看波形是否已经失真,而看是否有脉冲缺失,再检测。