模拟量输入数值不稳定可能是如下原因:1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。  可以用如下方法解决:1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)  背景是:.模拟量输入模块内部是不隔离的;.共模电压不应大于 12V;.对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。2.使用模拟量输入滤波器。  在Micro/Win 中进入“View > System block> Tab:Analog Input Filters”.选择模拟量输入滤波;.选择“Number of samples”和“Deadband”。如图1.所示,设置模拟量滤波。图1. 设置模拟量滤波  “Number ofsamples”指定了选中进行滤波的通道进行平均值计算的采样数。滤波得出的数值就是已采样的n个数值的平均值,而n就是“Number of samples”的值。死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值。[img][/img]