“常用公式”在线计算,“设计手册”在线查询
之前没碰到过三线制的热电阻,根据资料我也接好了线,但模块一直是SF灯报警,说是参数设置错误,我想问下这个该怎么设置参数呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-7 15:29

沙发
李倩 八品司务 发表于 2013-5-7 15:29:07 | 只看该作者
研发埠培训中心
1、对于到SM 331; AI 8 x RTD 的3 线连接,请短接M- 和IC-。请务必将互连的IC- 和M- 电缆直接连接到电阻温度计上。注意,“电阻测量”仅在每组的一个通道中可用。2、测量卡安装的方向要正确。3、SM331模块一直是SF灯报警:SM331 SF灯亮表明硬件故障。可能的原因如下:模板所需24VDC电源未正确接入;前连接器未插到位;总线连接器未连好;有硬件中断产生(断线、超限),量程卡所插的方向与HW Config中的设置不符,等等。