如果对于S7-300的4-20 mA模拟量输入模块来说,小于4 mA后转换的数字量是多少?
秦静静
/
于 2013-5-14 10:47
/
1
/
750
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
秦静静
积分
0
精华
0
学分
165
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-14 10:53
王培培
积分
0
精华
0
学分
258
技术分
0
最后登录 2014-6-19
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
王培培
新来的
发表于 2013-5-14 10:53:30
|
只看该作者
如果小于4ma,那么将会是输出负值,例如 -1对应的是3.9995mA,而1.185 mA 时,这个数值是-4864 (10进制)但是如果小于1.185mA,如果禁止断线检测,这个值是8000(16进制)如果有断线检测,会变成7FFF(16进制)。