如何用软件检测PLC输入输出口是否正常?
徐依淼
/
于 2013-6-9 15:11
/
1
/
1272
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
徐依淼
积分
0
精华
0
学分
225
技术分
0
最后登录 2014-3-25
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程292
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-9 15:12
王鹏
积分
91
精华
0
学分
198
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
王鹏
七品编修
发表于 2013-6-9 15:12:20
|
只看该作者
用软件检测输入输出口,比用硬件检测输入输出口更为方便、快捷,首先应具备一台装有待维修机编程软件的电脑及通信电缆,然后在PLC中装入一段试机程序,试机程序如下图1。简单而实用,从图中可以看出程序就是输入口与输出口一一对应的驱动关系。程序下载后逐一短接输入口与输入公共端,对应的输出口应当动作,机箱上的输入输出指示灯亮,用编程软件监控时,也可以观察到输入输出口置位的情况。FX2N系列PLC输入口与输出口的数量正好相等的,在输入输出口数量不相等的机型中该程序只要做些修改使每个输入口与输出口都得到测试就可以了。[img][/img]