西门子变频器F0012故障如何处理?
杨鹏飞
/
于 2013-6-14 13:15
/
1
/
558
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
杨鹏飞
积分
48
精华
0
学分
245
技术分
0
最后登录 2014-3-31
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程294
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-14 13:21
邓超群
积分
58
精华
0
学分
206
技术分
0
最后登录 2014-6-16
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
邓超群
八品司务
发表于 2013-6-14 13:21:49
|
只看该作者
F0012表示变频器温度信号丢失,此时可能电机温度传感器或电缆处于开路或短路状态,可用排除法确定故障点。1.可以用用万用表检测电缆通断。2.如果条件允许可调换讲变频器调换到其他相同的设备上以确定变频器好坏。3.多半是变频器的硬件问题,F0012是温度传感器断线,如果是真的断线了,变频器上电时就应该报F0012。启动风机运行5-6分钟时才报F0012,说明不是真正的断线,而是变频器内部温度升高后出现的‘温度传感器回路断线’,这种断线可能是热胀冷缩引起的,比如焊点虚焊、插针虚接、插头氧化等。4.传感器本身的质量问题,受热后断路。这个问题比较容易判断,换一个温度传感器试试就能知道是不是它的问题。