伺服系统在使用中的编码器经常无数据,故障现象就是,在正常使用时,编码器数值固定在一个值不变化,过一段时间又自行恢复计数。这是怎么回事?
邓超群
/
于 2013-6-19 15:19
/
1
/
1428
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
邓超群
积分
58
精华
0
学分
206
技术分
0
最后登录 2014-6-16
加为好友
发送消息
访问家园
编码器是图尔克的增量型编码器,模板采用的是FM450-1,接线方式为:1A*、1B*、1N*、1M和DC24V,模板的24V通过外部的菲尼克斯24V电源供电。编码器、模板和电缆都更换了,出现问题时测量24V电源也正常,可问题依旧。
动力与电气工程7427
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-19 15:26
邓英超
积分
57
精华
0
学分
241
技术分
0
最后登录 2014-3-19
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
邓英超
八品司务
发表于 2013-6-19 15:26:54
|
只看该作者
既然设备没问题,那就只能考虑接地和干扰了。记得以前碰到过类似问题,由于电平的原因造成编码器无法正常工作。在FM450的手册上有这样一句话“计数器输入(编码器电源、编码器信号)的电路与CPU接地在电气上隔离。因此,必须将端子4(1M)连接至具有低阻抗的CPU接地!”,分别测量一下正常使用和出现故障时编码器电源对于CPU地的电压是多少,应该就能找到原因了,可能是电压态度,模板无法识别信号,无法计数吧!将端子4接地,问题应该能够解决。