研发埠培训中心
时间:2013-05-14 来源:电气自动化技术网 编辑:李亮 点击:359次 字体设置: 大中小-1.接地装置的技术要求    1.1变(配)电所的接地装置    ①变(配)电所的接地装置的接地体应水平敷设。其接地体采用长度为2.5m、直径不小于12mm的圆钢或厚度不小于4mm的角钢,或厚度不小于4mm的钢管,并用截面不小于25mm×4mm的扁钢相连为闭合环形,外缘各角要做成弧形。    ②接地体应埋设在变(配)所墙外,距离不小于3m,接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,最小埋设深度不得小于0.6m。    ③变(配)电所的主变压器,其工作接地和保护接地,要分别与人工接地网连接。    ④避雷针(线)宜设独立的接地装置。 1.2易燃易爆场所的电气设备的保护接地    ①易燃易爆场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。    ②在1kv以下中性点接地线路中,当线路过电流保护为熔断器时,其保护装置的动作安全系数不小于4,为断路器时,动作安全系数不小于2。    ③接地干线与接地体的连接点不得少于2个,并在建筑物两端分别与接地体相连。    ④为防止测量接地电阻时产生火花引起事故,需要测量时应在无爆炸危险的地方进行,或将测量用的端钮引至易燃易爆场所以外地方进行。    1.3直流设备的接地    由于直流电流的作用,对金属腐蚀严重,使接触电阻增大,因此在直流线路上装设接地装置时,必须认真考虑以下措施。    ①对直流设备的接地,不能利用自然接地体作为PE线或重复接地的接地体和接地线,且不能与自然接地体相连。    ②直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5mm,并要定期检查侵蚀情况。    1.4手持式、移动式电气设备的接地    手持式、移动式电气设备的接地线应采用软铜线,其截面不小于1.5mm2,以保证足够的机械强度。接地线与电气设备或接地体的连接应采用螺栓或专用的夹具,以保证其接触良好,并符合短路电流作用下动、热稳定要求