研发埠培训中心
接地装置运行中,接地线和接地体会因外力破坏或腐蚀而损伤或断裂,接地电阻也会随土壤变化而发生变化,因此,必须对接地装置定期进行检查和试验。    2.1检查周期    ①变(配)电所的接地装置一般每年检查一次;    ②根据车间或建筑物的具体情况,对接地线的运行情况一般每年检查1次~2次;    ③各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次。    ④对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况一般每3年~5年对地面下接地体检查一次;    ⑤手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查;    ⑥接地装置的接地电阻一般1年~3年测量一次。    2.2检查项目    ①检查接地装置的各连接点的接触是否良好,有无损伤、折断和腐蚀现象。    ②对含有重酸、碱、盐等化学成分的土壤地带(一般可能为化工生产企业、药品生产企业及部分食品工业企业)应检查地面下500mm以上部位的接地体的腐蚀程度。    ③在土壤电阻率最大时(一般为雨季前)测量接地装置的接地电阻,并对测量结果进行分析比较。    ④电气设备检修后,应检查接地线连接情况,是否牢固可靠。    ⑤检查电气设备与接地线连接、接地线与接地网连接、接地线与接地干线连接是否完好。