登录
注册
登录
注册
学院
工具云
项目外包
技术会议
计算公式
资源
资讯
社区
文库
专题
项目
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
社区
›
研发信息&资源
›
研发应用
空气预热器正常运行时主电动机过电流的原因及处理?
李倩
/
于 2013-7-5 13:41
/
1
/
1187
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
李倩
积分
50
精华
0
学分
202
技术分
0
最后登录 2014-6-5
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程1040
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-7-5 14:03
王宝宝
积分
0
精华
0
学分
92
技术分
0
最后登录 2014-5-23
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
王宝宝
新来的
发表于 2013-7-5 14:03:44
|
只看该作者
(1)原因:1)电机两相运行。2)电机过载或传动装置故障。3)密封过紧或转子弯曲卡涩。4)异物进入卡住空气预热器。5)导向或支持轴承损坏。(2)处理:1)检查空气预热器各部件,查明原因及时消除。2)电机两相运行时应立即切换备用电机。3)若主电动机跳闸,应检查辅助电动机是否自动启动,若自投不成功可手动强送一次,若不能启动;或电流过大,电机过热,则应立即停止空气预热器运行,应人工盘动空气预热器,关闭空气预热器烟气进出口挡板,降低机组负荷至允许值,并注意另一侧排烟温度不应过高,否则继续减负荷并联系检修处理。
举报
使用道具
照妖镜
回复
支持
反对
返回列表
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
高级模式
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
发表主题
热门导读
回复
点评
评分
分享
关注我们
快速回复
快速发帖
返回顶部
返回列表
360网站安全检测平台
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-7-5 14:03