“常用公式”在线计算,“设计手册”在线查询
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-7-5 14:15

沙发
邓英超 八品司务 发表于 2013-7-5 14:15:13 | 只看该作者
研发埠培训中心
(1)化学制水车间储存一定的除盐水量。(2)除锅炉汽包水位极低、极高保护退出外,(防止安全门起座后,汽包水位极高、极低保护动作,锅炉灭火)其他保护均应投入。(3)锅炉点火前的检查、试运工作已结束,主要仪表校验合格并投入运行,安全门及其排汽管、消声装置完整。(4)现场通信联络设施齐全。(5)现场就地压力表应更换经校验合格精度等级在0.5级以上的标准压力表,校验时需要经常与主控室内压力表进行核对,安全门动作及回座压力以就地压力表指示为准。(6)过热器、再热器对空排汽门,锅炉事故放水门传动正常,灵活好用。(7)脉冲电磁安全门电气回路静态传动试验合格。校验工具、安全防护设施符合“安规”校验要求,且准备完毕。