行程开关与西门子PLC如何接线?
杨鹏飞
/
于 2013-5-3 14:59
/
1
/
2148
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
杨鹏飞
积分
48
精华
0
学分
245
技术分
0
最后登录 2014-3-31
加为好友
发送消息
访问家园
我现在需要使用2只行程开关作为输入西门子PLC的触发信号,来控制气缸往复运动并进行限位,但是行程开关的额定电压都是220V或者380V,我的西门子PLC却是DC24V供电的,I1和I2应该怎么连接行程开关?
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-3 15:25
单培娟
积分
48
精华
0
学分
211
技术分
0
最后登录 2014-4-28
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
单培娟
八品司务
发表于 2013-5-3 15:25:08
|
只看该作者
机械式的行程开关为机械触点,无论额定电压是380V或220V,均可以直接连接西门子PLC的开关量输入点输入点(I1~I24)。建议接行程开关的常闭点,万一断线时相当于有信号(指的是行程到位),可以保护设备(停机)。行程开关的一根线接输入点I(I1~I24均可),另一根接电源(接西门子PLC最左侧的供电端子L。也是开关量输入的共用端。信号电源与工作电源共用同一路DC24V电源)。