问题:
火炬系统研究的一项关键问题是管道的最低温度情况,这决定了管道材料的选择:合金具有很好的耐冷性,成本却远远高于普通碳钢。
某管网原有管道采用碳钢建造,其能承受的最低温度是-46℃,然而有两个压力容器将会向管网中送入-71℃的低温气体。
需获得管道及设备的温度分布,并设计合适的操作方式,尽量减少耐冷合金的使用量,以缩减成本。
研究:
标准的稳态计算分析工具显示,管网起始部分的管道和缓冲罐的温度都将明显低于-46℃的低温限。采用gFLARE进行稳态计算,获得了与标准稳态分析工具相同的结果,缓冲罐前的管道及入口处将分别达到-69℃和-66℃的低温。
然而,稳态计算并不能提供关于管道温度的真实可信的结果,因为实际过程中如此低温的负载量只会持续很短时间,稳态计算只能分析持续低温负荷的情况。
采用gFLARE动态模拟发现,入口C_11管道的温度在低温负载进入后7分钟开始会降低到低温限以下,大约到29分钟温度回复到低温限以上,最低温度为-54℃。
可见,尽管动态模拟得到的最低温度明显高于稳态模拟的结果,却依然超过了低温限。于是,对系统的操作方式进行了调整,采用了交错式流动方案,减小了物料流量。再进行动态模拟发现,改进后的操作方式使得冷热流体的热量相互补偿,管道最低温度能够维持在-46℃的低温限以上。
结论:
迄今为止,诸多的安全设计及分析工作都采用稳态或“拟动态”的模拟方法,这无法获得真实准确的系统运行状态。
通过简单有效的交错式流动方案,保证了火炬系统处于安全的运行范围,为系统改造及建设节约了大量成本。
具备完全动态模拟能力的gFLARE是实现火炬管网及泄压排放系统的最佳工具。 |
|
|
|
|
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-7-21 16:46