请问,在做AVR单片机定时中断时,怎样确定预分频因子,和OCRn以及TCNT的值???
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 3 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-6-27 11:11
周继红
积分
0
精华
0
学分
46
技术分
0
最后登录 2014-7-1
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
周继红
新来的
发表于 2014-6-26 17:15:05
|
只看该作者
要根据具体的应用综合考虑性能和控制精度等因素。
举报
使用道具
照妖镜
回复
支持
反对
周明远
积分
0
精华
0
学分
39
技术分
0
最后登录 2014-6-30
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
板凳
周明远
新来的
发表于 2014-6-27 11:10:20
|
只看该作者
Atmega16,12M晶振。AD采样控制输出PWM(由于某种原因,不能使用定时器的PWM功能)PWM的脉冲周期是20ms,脉冲宽度在1ms-2ms间根据AD值变化,变化范围1ms。使用TC18分频的话,1ms=1500个时钟脉冲10位AD采样,最大1024,用于控制1ms(1500个时钟脉冲)的输出,对于10位AD采样来说,没有精度损失。另外,脉冲周期20ms=30000个时钟脉冲,小于TCNT1的最大长度65535,编程也方便很多。不分频的话,1ms=12000个时钟脉冲系统负担不说。AD采样只有1024,用于控制12000个时钟脉冲,精度没有提高,所以没有必要。另外,20ms=240000个时钟脉冲,大于65535,程序的复杂性增加。64分频,1ms=187.5个时钟脉冲AD采样的1024精度的不到发挥。如果这时仍能满足你的使用要求,大可以采用8位的AD转换(256)。从而可采用较低成本的其它芯片了。所以,在这个应用中,8分频是最佳选择。
举报
使用道具
照妖镜
回复
支持
反对
隋铭皓
积分
0
精华
0
学分
24
技术分
0
最后登录 2014-6-27
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
地板
隋铭皓
新来的
发表于 2014-6-27 11:11:24
|
只看该作者
手册里不是有公式么?仔细看一遍就OK的。