“常用公式”在线计算,“设计手册”在线查询
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-7 10:14

沙发
于郑生 新来的 发表于 2013-5-7 10:14:32 | 只看该作者
研发埠培训中心
(1)增加发电机励磁;(2)为了迅速恢复系统稳定运行,系统值班调度员必须命令周波降低部分的发电厂增加有功功率,以提高周波,必要时切断部分负荷,并将电压增加到最大允许值;命令周波升高部分系统的发电厂降低有功功率,以降低周波,以使送端和受端的系统周波相同,并将电压提高到最大允许值;(3)若按上述方法处理,经1~2分钟仍然未进入同步状态时,则系统值班调度员应在事先规定的适当地点将非同期的两部分系统解列运行,以免发电机因持续的过电流而损坏。