在PC机上用串口调试工具通过usb-ppi电缆与S7-200PLC通讯,但是插上电缆之后 不显示串口,该怎么建立通讯呢?
杨鹏飞
/
于 2013-5-8 15:54
/
1
/
1220
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
杨鹏飞
积分
48
精华
0
学分
245
技术分
0
最后登录 2014-3-31
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-8 15:54
李倩
积分
50
精华
0
学分
202
技术分
0
最后登录 2014-6-5
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
李倩
八品司务
发表于 2013-5-8 15:54:53
|
只看该作者
让PC和S7-200PLC进行通信,可以使用PC机的COM串口,加RS232转485模块实现,但通信速度慢。最初学习200PLC时,没有编程线缆,我都是用这种方法连接S7-200的PLC进行在线连接的。一般工控机都是带232的COM口,当时我用232转485的转换器一个,D型9针公插头,3接正,8接负,自己焊就行。如果有条件,232转485的转换器最好选一好的,带隔离的。当时测试了好几种有源和无源的转换器,大部分都通信不正常,但和西门子MM4系列变频器通信都很正常,可能存在点兼容性。我最后用的是研华ADAM4520,缺点就是4520体积有点大,加个串口延长线就方便多了。有条件插头可选DP接头,正接绿色B,负接红色A。PG/PC?接口选择PC/PPI?cable(PPI).如果你是笔记本,没用串口,可以买条力特的USB转串口的线缆。原装的USB-PPI是没有串口的,所以不能用串口调试工具和PLC通讯,你可以试试国产兼容产品,或者直接用USB转RS485,RS485的+、-分别接九针的3、8脚。