“常用公式”在线计算,“设计手册”在线查询
CPU224XP控制松下伺服电机,电机与滚珠丝杠(水平)连接,用脉冲输出控制功能实现位置控制。现出现如下问题:动作流程,电机正转丝杠带动的机械结构前进一段距离,隔一段时间后,电机反转,机械结构后退到起始位置。反复4、5个循环之后,位置出现偏差。请问:偏差出现的原因?及如何消除偏差呢?通过PLC程序或者伺服驱动器的相关设置可以消除偏差吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-9 10:04

沙发
杨鹏飞 八品司务 发表于 2013-5-9 10:04:38 | 只看该作者
研发埠培训中心
你这个程序基本上无错误,出现偏差有以下几点方法:1,仔细检查一下你的丝杆和机械结构是否有间隙,用手晃动几下机械机构,看是否明显,如果明显的话,那么间隙大了,会出现偏差的,建议找个专业人士来判断。2,需要做原点电路和原点程序,原点电路,最好采用光电开关来做,行程开关不准确。3,电机是否带制动装置,最好使用带制动。电机在运行的时候,需要做加减速,启停需要做快慢速。这个需要修改一下程序。