故障描述:在下面的过程将导致SIMATIC S7-300 CPU 无法正常运行。操作步骤:1、 通过添加CP或者FM模块扩展了实际的SIMATIC站。2、 在STEP 7 中根据新添加的模块对硬件配置进行相应的更改。3、 在CPU的STOP状态下将改变的配置信息下载到CPU。4、 将CPU切换到RUN模式。5、然而,CPU仍保持在STOP状态并且产生如下的状态和诊断信号:红色的LED SF点亮(校验代码错误) 诊断缓冲区内容如下:            Event ID 16# 49A0            STOP because of parameter error or impermissible difference between setpoint and actual configuration: start blocked.              Event ID 16# 5962             Parameter error with start inhibition in party line/K bus parameters, error type: I/O bus not OK, i.e. a module does not enter a type ID within the module monitoring time.下列标准CPU受此行为影响:Standard CPU   订货号(MLFB)   CPU 315-2 PN/DP   6ES7 315-2EG10-0AB0   CPU 317-2 DP   6ES7 317-2AJ10-0AB0   CPU 317-2 PN/DP   6ES7 317-2EJ10-0AB0   所有带 K总线的模块都会发生此问题,例如带有Ethernet、PROFIBUS通讯口的CP和FM353,FM354,FM357功能模块。原因:K总线组态只有在系统上电和完全复位时进行检测。当仅把系统数据下载到SIMATIC站时并不进行此项检测,因此这种情况下使用K总线的组态模块不能被CPU访问。补救措施:· 重新启动电源· 整机复位(系统数据从MMC载入到RAM) · 离线下载组态(例如通过PG)到MMC并将其插入到CPU注意事项:上述情况也会影响SIMATIC S7-300F CPU和SIMATIC S7-300 T-CPU 。下列F 和Technology 的CPU也受此情况影响:F    CPU            订货号(MLFB)   CPU 315F-2 PN/DP   6ES7315-2FH10-0AB0   CPU 317F-2 DP      6ES7 317-6FF00-0AB0   CPU 317F-2 PN/DP   6ES7317-2FJ10-0AB0   Technology CPU   订货号(MLFB)   CPU 315T-2 DP   6ES7315-6TG10-0AB0   CPU 317T-2 DP   6ES7317-6TJ10-0AB0