研发埠培训中心
1)增压风机正常运行时,吸收塔三台循环泵停运;2)增压风机正常运行时,增压风机入口烟气温度大于等于180度,延时10s(三取二);3)增压风机停运;4)两台引风机导叶开度<5%;5)锅炉MFT动作;6)增压风机运行时,原烟气挡板未开,或者净烟气挡板未开;7)FGD系统入口烟气压力超出±1400Pa,延时6秒(三取二);8)手动FGD跳闸按扭