研发埠培训中心
原因1)SO2测量不准。2)pH值测量不准。3)烟气中SO2浓度增大。4)pH值太低。5)循环浆液流量减少。6)氧化风系统运行异常。7)吸收塔内部反应恶化。8)石灰石粉品质不好9)石灰石浆液供浆量减少10)FGD入口烟温、入口粉尘超标处理1)校准SO2的测量。2)校准pH值的测量。3)对燃煤煤质进行调整,降低煤含硫量。4)检查石灰石的质量,增加石灰石浆液的加入量。5)检查吸收塔再循环泵的运行数量及泵的出力情况。6)检查氧化风机运行情况,以及减温水流量和氧化风出口温度是否正常。7)联系化学专业对吸收塔内部浆液进行取样化验,并根据浆液成份对系统运行方式进行适当调整。联系主机调整入口烟量,联系电除尘调整除尘效率。