西门子MM440变频器设置P0701=15和P0701=16有什么区别?
处理器
/
于 2013-3-14 14:07
/
1
/
2970
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
处理器
积分
91
精华
0
学分
198
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程258
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-14 14:08
萌萌教主
积分
0
精华
0
学分
205
技术分
0
最后登录 2014-4-30
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
萌萌教主
新来的
发表于 2013-3-14 14:08:02
|
只看该作者
数字开关量输入功能里,其中有一项P0701=15(固定频率直接选择),P0701=16(固定频率直接选择+ON命令)。我觉得这两者没有区别,因为P0701=15固定频率直接选择之后,也需要给ON命令,变频器才有输出哦,不给ON命令的话,变频器不能运行。答:这两者还是有区别的,区别是:P0701=16(固定频率直接选择+ON命令):不需要再另外增加一个数字量输入端子来给启动信号了,数字输入1输入高电平信号后,变频器就启动了,且运行于固定频率值。P0701=15(固定频率直接选择):还需要再另外增加一个数字量输入端子来给启动信号。“P0701=15 固定频率直接选择之后,需要给ON命令,变频器才有输出哦,不给ON命令的话,变频器不能运行”理解是对的。