登录
注册
登录
注册
学院
工具云
项目外包
技术会议
计算公式
资源
资讯
社区
文库
专题
项目
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
社区
›
研发信息&资源
›
研发应用
西门子SITOP电源模块的24电源有两个拨码开关A/B,有什么作用?
陈荣莲
/
于 2013-5-6 10:28
/
1
/
1261
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
陈荣莲
积分
55
精华
0
学分
311
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
订货号尾为3BA00的新SITOP电源上都有两个拨动开关(A和B)。
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-6 10:38
秦静静
积分
0
精华
0
学分
165
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
秦静静
新来的
发表于 2013-5-6 10:38:51
|
只看该作者
每个SITOP电源的包装中都有“操作指南”,其中有关于A、B开关的功能说明。选择开关功能:A :决定是否使用负载分配功能。在电源并联使用时,将开关A拨到ON位置,这时参与并联的电源之间会自动分配负载电流;单独使用时,开关A应当为OFF 。B:决定电源输出过负载时的状态。如果外围电路发生短路或者过载,当开关B为OFF时,电源持续输出电流,大小为额定值的1.15倍;开关B为ON时,如果过载持续100ms以上,电源就关闭输出,这种状态在断电至少5s后再上电的情况下可以解除。2、注意,并联运行时,不论是解耦并联,还是直接并联的情况,必须将所有电源模块的A开关拨动到ON位置。
举报
使用道具
照妖镜
回复
支持
反对
返回列表
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
高级模式
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
发表主题
热门导读
回复
点评
评分
分享
关注我们
快速回复
快速发帖
返回顶部
返回列表
360网站安全检测平台
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-6 10:38