“常用公式”在线计算,“设计手册”在线查询
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-7 10:03

沙发
于郑生 新来的 发表于 2013-5-7 10:03:59 | 只看该作者
研发埠培训中心
厂用电系统的倒闸操作应遵循下列规定:  (1)厂用电系统的倒闸操作和运行方式的改变,应由值长发令,并通知有关人员。  (2)除紧急操作和事故处理外,一切正常操作应按规定填写操作票,并严格执行操作监护及复诵制度。  (3)厂用电系统倒闸操作,一般应避免在高峰负荷或交接班时进行。操作当中不应进行交接班,只有当操作全部终结或告一段落时,方可进行交接班。  (4)新安装或进行过有可能变换相位作业的厂用电系统,在受电与并列切换前,应检查相序、相位的正确性。  (5)厂用电系统电源切换前,必须了解电源系统的连接方式。若环网运行,应并列切换,若开环运行及事故情况下对系统接线方式不清时,不得并列切换。  (6)倒闸操作应考虑环并回路与变压器有无过载的可能,运行系统是否可靠及事故处理是否方便等。  (7)厂用电系统送电操作时,应先合电源侧隔离开关、后合负荷侧隔离开关。停电操作与此相反。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册