西门子S7-200PLC中断指令如何使用?
王萍
/
于 2013-5-8 13:31
/
1
/
551
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
王萍
积分
0
精华
0
学分
202
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-8 13:31
刘晓强
积分
0
精华
0
学分
173
技术分
0
最后登录 2014-4-9
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
刘晓强
新来的
发表于 2013-5-8 13:31:29
|
只看该作者
举例,我们假设有一个外部按钮接在了I0.0的端子上当我们按下I0.0端子的那一刻想立刻做莫一件事情那么我们首先查中断事件号,得到0号事件对应的就是I0.0按下的事件则我们用ATCH 指令,在EVEN,参数中写入0,在INIT 参数中写入INT_0,这个含义就是,当I0.0闭合的那一瞬间,立刻进入INT_0这个中断程序去执行程序然后在开总中断,(ENI)指令就是开总中断 所以使用S7-200PLC的中断一般有3个步骤:1步,中断连接,使用ATCH指令2步,开总中断3步,在要调用的中断程序中,编写程序