S7-200编程软件系统块中的数据掉电保持范围0默认的是数据区VB偏移量0单元数目10240,范围1默认的是数据区VB偏移量0单元数目0,两者有什么关系,互相影响吗?
姬晓军
/
于 2013-5-9 14:25
/
1
/
1085
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
姬晓军
积分
0
精华
0
学分
234
技术分
0
最后登录 2014-3-30
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-9 14:29
杨鹏飞
积分
48
精华
0
学分
245
技术分
0
最后登录 2014-3-31
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
杨鹏飞
八品司务
发表于 2013-5-9 14:29:28
|
只看该作者
互相不影响,只要设置任一个都有效。该保存区域断电后靠超级电容记录数据,一般超级电容可以维持数据记忆时间为50-100小时左右。跟使用时间和温度关联。如果想长期保存数据,可以将数据写入EEPROM,永不丢失。或加电池模块,电池模块可以保持200天。用完就没有了,需更换电池。不能充电。