S7-300是否可以将数据块的当前值作为初始值从AS传送到项目中?
刘晓强
/
于 2013-5-14 13:09
/
1
/
608
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
刘晓强
积分
0
精华
0
学分
173
技术分
0
最后登录 2014-4-9
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-14 13:14
秦晓蕊
积分
0
精华
0
学分
205
技术分
0
最后登录 2014-4-30
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
秦晓蕊
新来的
发表于 2013-5-14 13:14:00
|
只看该作者
可以。从AS中“ONLINE,打开相关数据块(DB).使用软盘图标“OFFLINE”保存DB. 通过“File > Generate Source”在DB中产生STL源代码. 通过手动操作将BEGIN和END_DATA_BLOCK行之间的当前值与相应的声明(初始值)逐行 连接起来,从而得到下列声明语句: STRUCT wordVar : WORD := W#16#ABCD; ... END_STRUCT ; 编译STL源代码。