研发信息&资源
›
研发应用
S7-300间,如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?
王鹏
/
于 2013-6-6 16:06
/
1
/
699
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
王鹏
积分
91
精华
0
学分
198
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程292
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-6 16:16
陈荣莲
积分
55
精华
0
学分
311
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
陈荣莲
八品司务
发表于 2013-6-6 16:16:03
|
只看该作者
两个CPU站配置为DP从站,而且属于同一个DP主站系统,它们之间的通信称为直接数据交换。在如图1的样例项目中,使用了以下组态。首先,把三个CPU站插入到STEP 7项目中,把两个从站连接到主站,然后按照以下步骤组态直接数据交换:1. 进入DP主站的硬件配置。2. 在第一个从站组态中,把其中至少一行组态为主-从站通信模式的数据交换。DP地址为3的CPU 315-2DP的组态:1. 至少组态一行主站为输入、从站为输出的数据交换区。该数据将被第二个DP从站“监听”.主站-从站组态:1. 在DP主站的硬件组态中,切换到第二个DP从站的组态。2. 如果在此输入一个新行,则系统提供两个选项,用于选择数据交换模式。为直接数据交换选择DX模式,并指定参数.DP地址为4的CPU 315-2DP组态1. 这使得第二个DP从站能够“监听”第一个DP从站发送到DP主站的数据。[img][/img]