登录
注册
登录
注册
学院
工具云
项目外包
技术会议
计算公式
资源
资讯
社区
文库
专题
项目
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
社区
›
研发信息&资源
›
研发应用
PLC输出端为什么要并联二极管呢?
王贺勇
/
于 2013-6-8 15:11
/
1
/
472
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
王贺勇
积分
62
精华
0
学分
234
技术分
0
最后登录 2014-4-25
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程292
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-8 15:13
王为人
积分
52
精华
0
学分
226
技术分
0
最后登录 2014-6-13
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
王为人
八品司务
发表于 2013-6-8 15:13:31
|
只看该作者
如图在配电柜中多了一组二极管,仔细观察会发现,这组二极管是在PLC的 输出端并联的,其并联存在的主要原因是什么呢,其实这一问题的关键是在于不是所有的PLC的输出端都会并脸上二极管,而真正需要的并联二极管的输出端是因为输出端是接的感性负载,根据感性负载的物理特点,在通电或者断电的时候,电感会产生相应的感应电动势,来阻碍其本身的电流的改变,根据这一物理特性,为了避免感应电流对器件的电流冲击,所以会在输出端并连上一个续流二极管,用来吸收冲击电流的。[img][/img]
举报
使用道具
照妖镜
回复
支持
反对
返回列表
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
高级模式
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
发表主题
热门导读
回复
点评
评分
分享
关注我们
快速回复
快速发帖
返回顶部
返回列表
360网站安全检测平台
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-8 15:13