从一台三菱PLC中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色(如图),换了三菱PLC高版本编程软件也没有用,这是什么原因产生的呢?
单培娟
/
于 2013-6-8 15:50
/
1
/
2943
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
单培娟
积分
48
精华
0
学分
211
技术分
0
最后登录 2014-4-28
加为好友
发送消息
访问家园
[img][/img][img][/img]
动力与电气工程292
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-8 15:51
魏冲
积分
0
精华
0
学分
165
技术分
0
最后登录 2014-3-30
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
魏冲
新来的
发表于 2013-6-8 15:51:20
|
只看该作者
三菱PLC程序上载不完整的原因编程方法分两种:1、一种是用电脑编写程序,程式总体构造上编写呈现严重错误时,就无法编译和下载!2、另一种是用手持编程器如:FX-20P-E,程式总体构造上有错误时,也是不能够写进PLC里的! 以上两种情况都会照成无法上传程序,或者程序上传不完整。三菱PLC程序上载不完整的解决方法1、在电脑编写程序时,触点背面不可以超越24行,不然不可以编译,提醒错误2、在手持编程器编写程式时,能够超越24行,不会报错。手持编程器编写程序假如超越24行,用电脑程序读取时,超越24行的局部会丧失,同时此段会有黄色底色标注,程式范畴过大。